Подскажите плс (название фирмы,сайт,может склад,магазин) есть ли установка ОХЛАЖДЕНИЯ или воздуха или воды работающая на ТЕПЛЕ.
Идея такая- работает котел-греет воду-нагретая вода поступает в установку охлаждения второго контура воды (что то типа чилера).Установка интересует промышленная,те где-то от 500 кВт по холоду.Теоретически есть, но не могу найти ни поставщика ,ни цен- ничего вообщем-(( .
ttt
абсорбционный чиллер, например фирмы Trane.
Нестор
+ York, Kerrierб, Пензхиммаш.

Вообще используя тепловую энергию можно получать холод не только с помощью абсорбционных холодильных машин. но и пароэжекторными холодильными машинами.

Вопрос поставлен несовсем корректно = Важно знать какую температуру надо получить в испарителе? Какое количество теплоты надо отвести?
Декабрист
Да не понимаю я в холоде хорошо-))Попытаюсь откорректировать задачу.

Есть система охлаждения которая ПРОСИТ около 100 м3 воды температурой +8-+14 С.Охлаждать ее придется от 20-25 и гонять по кругу через допустим теплообменник.Вторая линия этого теплообменника завязана на ХОЛОДМАШИНУ (какую-не знаю пока).

Хочется, что бы эта" ХОЛОДМАШИНА" работала не от электричества полностью, а от горячей воды.Ну что то типа использования вместо фреона -допустим аммиака.Вот и вся задача.Для начала хотя бы фирму и стоимость такой машины..допустим на 500 кВт холода..или как оно считается там -))
Нестор
Задача как понимаю такая -
Нужно получить 100 м3/час воды с температурой +8 С, а поступает она на охлаждение с температурой +25 С. Чтобы это осуществить необходимо поставить холодильную машину с холодопроизводительностью 2000 кВт (если абсолютно точным быть 1972,61кВт)
Q=Cp*Gw*(tвх-tвых) = 4,186кДж/(кг К) * 27,72 кг/сек (25-8) =1972,61 кВт
Если ставить холодильную станцию работающую на электроэнергии, то потребление будет только компрессора 500-700 кВт, если ставить теплоиспользующую абсорбционную холодильную машину, то потребуется горячая вода с температурой 90-95 С в количестве около 150 м3/час или пар с тепературой 150-180 С в количестве 2-2,5 тонны/час.
Причем для всех холодильных машин надо обеспечить отвод низкопотенциального тепла с температурой 32-35 С в окружающую среду. Тепловой низкопотенциальной энергии надо будет отводить много=> не менее 2500 -3000 кВт. Для этого используют обычно либо аппараты воздушного охлаждения, либо градирни. И то и другое не маленькое и не дешевое, и потребляет электроэнергию на привод насосов и вентиляторов.
blink.gif Стоит ли игра свеч? rolleyes.gif